|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
) J! f' e' K7 k5 \% f+ `: E A* X3 a: H2 c; ~
7 h, M% s0 C6 y( f这是海南省文昌市文城镇保障性住房工地现场的“瘦身钢筋”(7月30日摄)。新华社记者 王晖余 摄! i6 M0 j3 W; |/ j& z/ S! c
据新华社电 345吨重量偏差严重低于国家标准的“瘦身钢筋”,竟然畅通流入保障性住房项目工地,部分产品已经加工待用———这是海南省质量技术监督稽查总队近日查获的一起“瘦身钢筋”案件。
+ d, V4 ~$ ^ b/ _ 22mm螺纹钢“瘦身”16%9 x6 y+ p7 ^, N
7月25日,海南12365质量热线接到举报,称在文昌市文城镇政府保障性住房工地上发现大量不合格钢筋,并已加工待用。该保障性住房工程分为三个标段,总造价1.36亿元,其中第二、三施工标于今年4月20日招标,现正处于施工单位进场和材料采购阶段。
. g8 [/ I( [0 P9 L 据海南质量技术监督稽查总队副总队长郑廷安介绍,稽查人员赶到工地后对现场部分钢筋进行直径卡尺检测,发现3吨不合格钢筋,跟国家标准差距很大。“我们进一步过磅检查,并送至海南省产品质量监督检验所检验,发现重量偏差问题严重。”! x. |9 w. l e% j, r' F
记者在海南省产品质量监督检验所出具的质检报告上看到,除10mm型号钢筋合格外,其余12mm、14mm以及25mm等7个规格型号钢筋的质量均大大低于国家标准。该工地第二标段的22mm螺纹钢筋,其重量偏差结果为“-16%”,是国家“-4%”的最低偏差标准的4倍。/ D* T: K4 H/ Q: @& w/ V+ R
郑廷安称,“如此‘瘦身’的钢筋一旦投入使用,无疑对房屋安全造成巨大的隐患。”
3 H8 M! K# Q1 y 部分瘦身钢筋即将投入使用
+ H& m) G8 z/ M5 f; S& V 记者7月30日在工地现场看到,现场3堆“瘦身钢筋”已被查封,其中部分不合格钢筋已经过弯曲加工处理,即将投入使用。文城镇保障房项目的甲方是文城镇政府,据文城镇镇委书记林绍联介绍,这批不合格钢筋分别为文城镇保障性住房建筑工地第二标段和第三标段的待用钢筋。
% K2 L, k/ M/ F1 @- I 经查明,存在重量偏差的钢材是施工单位湖南新康建筑工程有限公司和海南省第一建筑工程有限公司于7月10日至15日分批从海口建材市场购买,涉及广东、广西等地的5个外地钢材生产企业、7个规格型号,总重量345吨、货值155万元。. Y: ]2 e# N* F) q' U
345吨瘦身钢筋被查封
: f4 M* C( ^3 J7 q L9 L 郑廷安说,在执法过程中稽查人员还遭钢筋供货商的一再阻挠。当稽查大队赶到现场,对不合格钢筋检测确认后,并准备对不合格钢筋进行扣押调离时,一些自称是供货商的人竟坐在钢筋上,威胁吊车司机,妨碍执法工作。
, ]: a' m6 d7 d# {" L$ K+ ?* E 目前,文昌市政府已经给工地下达了停工检查整顿通知,要求第二标段、第三标段的监理单位全面检查建筑材料安全,并派出工作组对全市在建工地上的钢筋材料进行全面排查。345吨“瘦身钢筋”已由海南省质量技术监督稽查总队实行异地查封。 Q* g4 [( v7 T4 }0 V6 j0 F
■ 调查% Y- b( v% d7 O3 L( ]+ E) n4 Q2 {
厂家为瘦身钢筋发“准生证”, i, K2 A3 J3 T! b
按建筑工地管理要求,钢筋材料使用前需经工程监理单位对产品出厂检验报告和产品合格证进行核对后,对每个型号产品进行抽样,带至具有资质的检测中心进行技术检测合格后,才能进入工地投入使用。
* G* x9 O: g+ E4 |/ y 海南质量技术监督稽查总队副调研员刘冰城说,供货商提供了这批“瘦身钢筋”的产品合格证和出厂检验报告,为“瘦身钢筋”提供了“准生证”,“说明厂家在源头上就没有把好关,明知是不合格产品还让其流入市场。”
7 T# k+ d/ ~' \; E0 h ■ 说法( V" E- I, D' D0 \5 s( F
监理公司
7 W- x3 u/ ]8 Y: c: g& \ “检测中心无相关资质”
. B/ J! W6 U, e# s( I. |# P4 O8 a 文城镇保障性住房项目的监理单位是海南建弘项目管理有限公司,其职责是对建筑材料以及施工质量进行全程监管。该公司副总经理崔文高说,在钢筋进入工地前,他们将所有型号的钢筋进行抽样并送至文昌市建设工程材料检测中心进行检测,显示钢筋已达国家标准,可以投入使用。8 K5 t \! @/ w* H9 f7 B& D
记者从文昌市建设工程材料检测中心出具的检测报告上看到,检测中心只对这批钢筋做了拉伸和弯曲两个指标的检测,并没有做重量偏差的检测。崔文高解释称:“由于重量偏差测试技术含量较高,目前文昌市建设工程材料检测中心还不具备检测重量偏差的资质,因此没有进行检测。”
7 F }* d, ?! b! x4 a" _ 检测中心
5 ^+ X" i% X3 l% N3 ~; B: v7 [' M! ? 施工监理回避重量偏差检测
, b/ x9 k0 h" z. i+ n6 s 对于监理公司的说法,文昌市建设工程材料检测中心主任冯居丁告诉记者,他们具有做重量偏差检测的资质,但施工单位和监理单位并没有委托申请做这项检测。
/ Y) R; E0 q9 J2 q- N 郑廷安说,钢筋重量偏差属于国家强制性标准,属于必检项目之一,不符合重量偏差标准的钢筋一律属于不合格产品。检测单位是根据申请单位的委托项目进行检测,施工单位和监理单位只委托申请做拉伸和弯曲等检测,故意规避了重量偏差这个重要指标,负有不可推卸的责任。
% a/ }2 v" b* h" a7 c9 z# p/ l.blkComment p a:link{text-decoration:none} .blkComment p a:hover{text-decoration:underline}
8 m1 j9 G( `7 t6 k( P! \/ _4 l$ B# {2 z! y& x" q* o' ~
|
|